Página 1 de 1

Calculo Entrepiso

Publicado: 26 de Marzo de 2019 - 19:52:39
por viruha
Hola buenísimo este foro creo que me salvara de hacer un tremendo desastre...
Estuve revisando el foro y no encontré lo que busco, mil disculpas si ya esta por ahí.
Estoy tratando de ver como seria el armado de vigas para un contrapiso y aun no me doy cuenta cuales debería usar por el peso que tiene que resistir, no encontré un calculo entendible aun.
El contrapiso tiene una medida de 11 m de largo * 5,6 m ancho , pero aparte de las vigas aereas de material que rodean el lugar existen 2 mas que lo atraviesan horizontalmente (originalmente pensado para hacer un entrepiso de losa), con lo cual me quedan 3 espacios de 4 * 5,6 , 3 * 5,6 y 4 * 5,6, , la idea es usar el espacio entero como un departamento diario, se cargaría con todo lo necesario, cocina heladera baño placar una habitación, etc.
Espero que alguien me oriente como calcular las vigas para que resista, desde ya muchas gracias y espero haberme explicado.

Re: Calculo Entrepiso

Publicado: 29 de Abril de 2019 - 16:20:46
por DanielDEsposito
Hola Viruha,

Osea que tus luces son de 4 o 3mts
Por experiencia y no por calculo para esas luces podes usar tranquilamente perfil de 200mm espesor 1,6 cada 40cm SIN NINGUNA DUDA para el uso que comentas que le darias..

Hay un manual de calculo aqui
http://www.construccionenseco-foro.com/ ... MdKXzB7nv9

que trata el tema.. tenes que ver que a los pgc para entrepiso los menciona como "vigas" y hay tablas que muestran las resistencias.

Ej de pag. 012
2.6.3. Vigas de entrepiso
Datos:
Carga permanente 1.30 kN/m2
Sobrecarga 2.00 kN / m2
Luz entre apoyos (simplemente apoyada) 4.00 m
Arriostrada lateralmente por el entrepiso
Separación de vigas 400 mm
Deformación admisible L / 300
Solución:
Carga total 3.30 kN / m2


De la Tabla 2.2:
por resistencia Sección PGC 150 x 1.60, resiste 3.42 kN / m2 > 3.30 kN / m2
por deformación Sección PGC 150 x 1.60 para L / 360 se obtiene una carga admisible
de 2.24 kN / m2 . Para una deformación admisible de L / 300, la
carga admisible será:
(360 / 300) x 2.24 = 2.69 kN / m2 < 3.30 kN / m2, no verifica.

Se prueba con una sección PGC 200 x 1.24
por resistencia Sección PGC 200 x 1.24, resiste 3.85 kN / m2 > 3.30 kN / m2
por deformación Sección PGC 200 x 1.24 para L / 360 se obtiene una carga admisible
de 3.74 kN / m2 . Para una deformación admisible de L / 300, la
carga admisible será:
(360 / 300) x 3.74 = 4.49 kN / m2 > 3.30 kN / m2, verifica.
Se adopta una sección PGC 200 x 1.24.


Luego en la pag 015 encontras la mencionada "Tabla 2.2" la cual muestra 2 valores para cada medida de perfil (Ej pgc de 200 x 1,6)
1) un valor para la carga admisible por resistencia
2) otro valor para la carga admisible por deformacion
Para que un entrepiso RESISTA ambos valores deben ser mayores a la carga total requerida, que es la que yo resalte en amarillo..

No obstante esta informacion que proporciono es solo orientativa y en cada obra debe consultarse a un Ingeniero o Maestro Mayor o Arquitecto para que tome las decisiones acerca de estos temas..

Es muy muy importante el uso de strapping en entrepisos para evitar la torsion de los perfiles..

Re: Calculo Entrepiso

Publicado: 03 de Agosto de 2020 - 06:57:54
por Chiro1985
Y para una luz de 5 metros?? Que seccion necesitaria

Re: Calculo Entrepiso

Publicado: 04 de Agosto de 2020 - 14:45:58
por Chiro1985
Y par una luz de 5 mts??? Que perfil????

Re: Calculo Entrepiso

Publicado: 22 de Septiembre de 2020 - 20:58:16
por DanielDEsposito
Hola.. es riesgoso aconsejar sin saber como se hara todo el resto..

Lo ideal es que lo diseñe un ingeniero..
Disculpa!!