Pequeño proyecto

Aqui podes contarnos de tu proyecto subiendo fotos y videos/ o podes preguntarnos paso a paso para que te ayudemos con tu obra!!
Responder
Avatar de Usuario
junker
Mensajes: 22
Registrado: 24 de Agosto de 2015 - 01:09:25
País: Argentina

Pequeño proyecto

Mensaje por junker »

Estoy replanteando mi proyecto
Luego de dejar de lado la utilización de hierro estructural , me decidi por steel 100%

Arranca la consulta por la platea

La medida de la habitacion unica es de 6,4 x 4mts , placa cementicia por fuera , durlock por dentro , techo de chapa y cieloraso de durlock.
Por lo que creo es bajo peso en si
La platea tengo pensada hacerla un metro mas larga y mas ancha

El terreno es virgen ,
Tenia pensado una platea de 10cm con doble malla , la duda que tengo es , necesito si o si una viga perimetral ?

La habitacion va a ser un quincho
Avatar de Usuario
DanielDEsposito
Administrador
Mensajes: 1212
Registrado: 30 de Junio de 2014 - 20:49:17
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por DanielDEsposito »

Hola amigo,
no no con la doble malla estaria bien pero es importante colocarle separadores de hierro y apisonar bien el terreno.. yo le daria 15cm por las dudas.. o al menos 13..

con respecto a la placa cementicia no te quiero seguir "molestando" pero si tenes ganas te recomiendo que veas un poco del tema EIFS, la placa cementicia salvo aplicaciones muy en particular es siempre un problema.. se parten las uniones, es conductora del frio y el calor, es cara, es quebradiza..
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.
Avatar de Usuario
junker
Mensajes: 22
Registrado: 24 de Agosto de 2015 - 01:09:25
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por junker »

DanielDEsposito escribió:con la doble malla estaria bien pero es importante colocarle separadores de hierro
.

Tendrias que haber sido vendedor Daniel

Vamos con el EIFS

Consulta , que puedo usar de separador para las mallas de la platea ? se vende algo prefabricado ?

Otra , el quincho va a tener 30m2 de pared y casi 22 m2 de vidrio simple
Por lo que la "aislacion " termica no me importa mucho ya que con la cantidad de vidrio , si le pega el sol nos cocinamos y en invierno va a ser una heladera
Que espesor de osb me recomendas ? 15mm ? y de EPS ? 3cm ??
Avatar de Usuario
DanielDEsposito
Administrador
Mensajes: 1212
Registrado: 30 de Junio de 2014 - 20:49:17
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por DanielDEsposito »

Es cierto lo del vidrio Eric pero a largo plazo tendrias la opcion de mejorarlo con un doble vidrio (termo panel que le llaman..)

para los separadores de las mallas se hacen los separadores con hierro de 8mm o similar
Adjuntos
ranita.png
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.
Avatar de Usuario
junker
Mensajes: 22
Registrado: 24 de Agosto de 2015 - 01:09:25
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por junker »

Bien
Ya entendi lo de la ranita

Sigo jodiendo
En las esquinas del frente , y en los costados de la puerta del frente , voy a tener columnas y solo columnas
COmo hago el revestimiento ?
El base y la malla se pegan a los perfiles galvanizados ?
O tengo que atornillar algo antes ?

Otra , entre la platea y el PGU , lleva algun tipo de sellador , goma o algo ?
Avatar de Usuario
junker
Mensajes: 22
Registrado: 24 de Agosto de 2015 - 01:09:25
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por junker »

junker escribió: En las esquinas del frente , y en los costados de la puerta del frente , voy a tener columnas y solo columnas
COmo hago el revestimiento ?
El base y la malla se pegan a los perfiles galvanizados ?
Leyendo me encontre con el tema botagua , por lo que entendi va placa osb , tyvek y el revestimiento sin eps .
Es asi ?

Igual sigo con mas dudas
Las placas osb veo que vienen de 1,22 x 1,44 , los perfiles hay que ponerlos a es medida ?
Porque o coincido las uniones del durlock ( 2,40) o la del osb ( 2,44) ,
O no importa que la union osb sea fuera del perfil ??
Avatar de Usuario
DanielDEsposito
Administrador
Mensajes: 1212
Registrado: 30 de Junio de 2014 - 20:49:17
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por DanielDEsposito »

Hola Eric entre platea y pgu lleva una banda acustica (que no es un grupo de musica umpluged :lol: )
que es algo asi
banda acustica.jpg
banda acustica.jpg (6.34 KiB) Visto 12410 veces
viene de 7cm de ancho pero sirve igual
sino membrana asfaltica en rollito va bien..

Si las placas son incompatibles, tenes que elegir que desperdiciar..
si modulas cada 48cm por ejemplo si manda el osb vas cada 48,8..

Yo suelo hacer que mande la placa de yeso y le saco los 4cm..

Dale tranqui comenta lo que necesites :whistle3:
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.
Avatar de Usuario
junker
Mensajes: 22
Registrado: 24 de Agosto de 2015 - 01:09:25
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por junker »

DanielDEsposito escribió: sino membrana asfaltica en rollito va bien..
A medida que me tiras tips surgen mas dudas
Las "paredes" van ancladas solo en las esquinas o tambien se ponen tarugos como el perfilado de durlock cada tanto ?
En los 6mts del fondo tengo pensado dividir lo prefabricado en dos partes y colocar 3 anclajes
Y en el frente van a ser 4
Brickman
Mensajes: 9
Registrado: 10 de Noviembre de 2015 - 10:25:04
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por Brickman »

Gente, les hago una pregunta. Estoy en pleno montaje del techo y me acabo de dar cuenta de que no colocaron la cinta asfáltica entre la solera y la carpeta. Me surgen varias preguntas:
¿Lo puedo solucionar ahora?
¿En caso de que no se pueda colocar la cinta, hay alguna alternativa?
¿Que riesgos corro si no la coloco?

Estoy en zona sur del gran buenos aires (zona húmeda)

Espero que me puedan responder.
Muchas gracias de antemano!
Avatar de Usuario
junker
Mensajes: 22
Registrado: 24 de Agosto de 2015 - 01:09:25
País: Argentina

Re: Pequeño proyecto

Mensaje por junker »

Brickman escribió: ¿Lo puedo solucionar ahora?
¿En caso de que no se pueda colocar la cinta, hay alguna alternativa?
¿Que riesgos corro si no la coloco?

Estoy en zona sur del gran buenos aires (zona húmeda)
!
Si no colocaste el techo , creo que podes solucionarlo , aflojando los anclajes y viendo si podes levantar y colocar algun sellador para que aisle
Si no lo pnes , mas en zona humeda , por mas que sea galvanizado , se acorta la vida util
Responder