gustavohess escribió:
Hola como estas, te consulto si podria hacer esto mismo , soleras de 70 mm de 0.52 de espesor y placas obs de 11 mm peroa para una medida de 6 x 3 con techo de chapa igual a este mismo. es Factible realizarlo? me ahorraria un monton de plata en comparacion de los perfiles pgu/pgc. muchas gracias!
Hola Gustavo,
Hago una aclaracion energica con respecto a tu pregunta
ATENCION!!!
En una construccion de 6x3 como sugiere Gustavo o cualquier otra dimension mayor a las fotos enviadas (osea 3x2 aprox para un deposito no habitable!!!), entramos a traspasar los limites de lo seguro y duradero..
Lo que quiero decir es que (mi opinion) una luz de 3mts no es algo gigante, y se podria hacer, PEEEEEEEEERO.. ciertamente se trata de una construccion bastante poco duradera!!!!!
¿Porque?
1) si es para habitar.. xq al generarse condensacion en el intramuro el perfil liviano no va a resistir demasiado la corrosion ya que es una suerte de "papel" metalico.. Uds saben que se corta con tijera
2) si es para deposito.. en un tiempo X el perfil podria corroerse.. no se cuanto pero en lineas generales seria una construccion bastante parecida a las viviendas prefabricadas mas economicas..
OJO!!!
Si se quiere algo que no dure mas de 15 años y se cuida de colocar
1) un buen espesor de OSB (15mm)
2) un techo con perfileria de 100mm pesado..
3) un buen eifs afuera (eps de mas de 40mm)
4) una buena barrera de vapor (nylon de 80 o100micrones entre la perfileria y el durlock tanto en paredes como en cielos
5) buenos refuerzos.. strapping interior en techos y paredes x ej
6) banda acustica abajo entre la solera y platea
7) alejar los emplacados del piso.. en exterior o poner una vereda con buen escurrimiento..
puede funcionar algo no tan grande osea un 6x3..
Saludos
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.