Problemas con cielo raso

Junta tomada o continuo/ desmontable o armstrong/ falsas vigas/ cajones y cajones curvos
Responder
lalo2018
Mensajes: 4
Registrado: 11 de Octubre de 2018 - 00:05:41
País: Argentina

Problemas con cielo raso

Mensaje por lalo2018 »

Estimados, primero quería agradecer la posibilidad de postear inquietudes y enriquecerse con las experiencias de quienes están más duchos en estos temas. :yes:
En esta ocasión quería consultarles por un problema en un cielo raso de placas de yeso.

Las placas están puestas en una habitación de aproximadamente 3x3mts. El espesor de las placas es de aproximadamente 9 milímetros.

Para los perfiles que agarran la estructura a la losa se usó un tornillo para agarrar la vela a la solera, y otro para la solera a la losa.
(perdón si le pifio a los términos, no soy ducho en el tema)

Las placas se pusieron hace poco, y ahora que se estaban pintando comenzaron a aparecer grietas entre todas las uniones de las placas entre sí. Tal vez por hacer fuerza con el rodillo al pintar comenzaron a salir, porque antes de pintar no se notaban.

Primero comenzaron por una grieta entre placas que va de pared a pared, y que hacen parecer que las placas de un lado de la grieta tuvieran un tono de color distinto al de las placas del otro lado.
Las placas que se ven mas claras están cerca de una ventana, mientras las placas que se ven mas obscuro dan a la parte mas alejada de la ventana, contra una pared.

Una idea es que la grieta podría ser el resultado de que los soportes de los perfiles que sostienen la estructura metálica contra la losa se hayan aflojado, quedando el cielo raso panseado, o exagerando un poco formando una "v" corta en donde la grieta principal sería el vértice de la "v" corta.

No se dejó junta de dilatación entre techo y paredes, rellenándose con enduido los espacios libres.
Así que pensando que esta podría ser otra posible causa, se sacó como se pudo ese enduido que se había puesto previamente.

Estuve buscando, pero no encontré cual serían las distancias mínimas entre placas, y entre placas y pared de material.
Mirando como quedaron las juntas de dilatación se observa que algunas partes de placas están pegadas contra, ó a menos de un milímetro de la pared, y otras a un centímetro ó más. Esta desprolijidad en la instalación es porque las paredes no están a exactamente 90 grados entre sí.

Sería difícil determinar si las placas están a nivel entre sí usando un perfil recto, ya que se le pasó enduido a todas las superficies de las placas para emparejar las diferencias entre placas y para que después la pintura quedara más pareja. Pero esto por lo que veo es contraproducente a la hora de chequear si las placas están a nivel porque si apoyo una perfil en una placa, tengo luz en algunas partes, supongo que porque el enduido no debe estar puesto de forma pareja sobre toda la superficie de la placa o porque tal vez la superficie de la placa este media ondulada(no se si esto es posible).

Donde estaba la grieta principal, se raspó el enduido y la cinta mallada autoadhesiva, y podía verse una separación de poco más de 5 milímetros entre placas(otras partes podrían tener más y otras menos).
Siguiendo el razonamiento de que podría ser un tema de juntas, se sacó la cinta mallada de la grieta principal, se puso otra nueva y se volvió a enduir. Todavía no se lijó, porque se va a tener que enduir nuevamente dado que en algunas uniones de esquinas de placas se puso mucha carga de enduido, el cual se agrieto al secarse. Hubiera sido mejor ponerlo de a capas finas y dejarlo secar entre capa y capa.
No se si el uso de enduido en vez de masilla también afecte.

Supongo que también podría ser que el edificio este viejo y el material de entre los ladrillos se deshaga y haya vibraciones. Pero en otra habitación se hizo el techo de placas de yeso hace como 6 años, y recién ahora comenzó a agrietarse una parte de una unión entre placas.

Favor de comentar lo que les parezca que este mal, ó lo que consideren como causa del problema, o que se podría hacer para corregirlo.
Cualquier sugerencia es bienvenida.

Muchas gracias
magoo124
Mensajes: 83
Registrado: 22 de Enero de 2018 - 19:27:35
País: Argentina

Re: Problemas con cielo raso

Mensaje por magoo124 »

lalo2018 escribió:Estimados, primero quería agradecer la posibilidad de postear inquietudes y enriquecerse con las experiencias de quienes están más duchos en estos temas. :yes:
En esta ocasión quería consultarles por un problema en un cielo raso de placas de yeso.

Las placas están puestas en una habitación de aproximadamente 3x3mts. El espesor de las placas es de aproximadamente 9 milímetros.

Para los perfiles que agarran la estructura a la losa se usó un tornillo para agarrar la vela a la solera, y otro para la solera a la losa.
(perdón si le pifio a los términos, no soy ducho en el tema)

Las placas se pusieron hace poco, y ahora que se estaban pintando comenzaron a aparecer grietas entre todas las uniones de las placas entre sí. Tal vez por hacer fuerza con el rodillo al pintar comenzaron a salir, porque antes de pintar no se notaban.

Primero comenzaron por una grieta entre placas que va de pared a pared, y que hacen parecer que las placas de un lado de la grieta tuvieran un tono de color distinto al de las placas del otro lado.
Las placas que se ven mas claras están cerca de una ventana, mientras las placas que se ven mas obscuro dan a la parte mas alejada de la ventana, contra una pared.

Una idea es que la grieta podría ser el resultado de que los soportes de los perfiles que sostienen la estructura metálica contra la losa se hayan aflojado, quedando el cielo raso panseado, o exagerando un poco formando una "v" corta en donde la grieta principal sería el vértice de la "v" corta.

No se dejó junta de dilatación entre techo y paredes, rellenándose con enduido los espacios libres.
Así que pensando que esta podría ser otra posible causa, se sacó como se pudo ese enduido que se había puesto previamente.

Estuve buscando, pero no encontré cual serían las distancias mínimas entre placas, y entre placas y pared de material.
Mirando como quedaron las juntas de dilatación se observa que algunas partes de placas están pegadas contra, ó a menos de un milímetro de la pared, y otras a un centímetro ó más. Esta desprolijidad en la instalación es porque las paredes no están a exactamente 90 grados entre sí.

Sería difícil determinar si las placas están a nivel entre sí usando un perfil recto, ya que se le pasó enduido a todas las superficies de las placas para emparejar las diferencias entre placas y para que después la pintura quedara más pareja. Pero esto por lo que veo es contraproducente a la hora de chequear si las placas están a nivel porque si apoyo una perfil en una placa, tengo luz en algunas partes, supongo que porque el enduido no debe estar puesto de forma pareja sobre toda la superficie de la placa o porque tal vez la superficie de la placa este media ondulada(no se si esto es posible).

Donde estaba la grieta principal, se raspó el enduido y la cinta mallada autoadhesiva, y podía verse una separación de poco más de 5 milímetros entre placas(otras partes podrían tener más y otras menos).
Siguiendo el razonamiento de que podría ser un tema de juntas, se sacó la cinta mallada de la grieta principal, se puso otra nueva y se volvió a enduir. Todavía no se lijó, porque se va a tener que enduir nuevamente dado que en algunas uniones de esquinas de placas se puso mucha carga de enduido, el cual se agrieto al secarse. Hubiera sido mejor ponerlo de a capas finas y dejarlo secar entre capa y capa.
No se si el uso de enduido en vez de masilla también afecte.

Supongo que también podría ser que el edificio este viejo y el material de entre los ladrillos se deshaga y haya vibraciones. Pero en otra habitación se hizo el techo de placas de yeso hace como 6 años, y recién ahora comenzó a agrietarse una parte de una unión entre placas.

Favor de comentar lo que les parezca que este mal, ó lo que consideren como causa del problema, o que se podría hacer para corregirlo.
Cualquier sugerencia es bienvenida.

Muchas gracias
Hola como estas? tenes varios problemas de acuerdo a lo que logro entender en lo que escribiste.

1) junta de dilatacion siempre se deja cuando estas uniendo construccion en seco con tradicional (5mm esta bien)
2) con que ajustaste la diferencia de placas de la pared? (generalmente se usa buña Z o angulo de ajuste)
3) si la placa te esta tocando la pared cuando dilate ese pequeño movimiento te va a hacer mover toda la placa y por consecuente partir la junta
4) como hiciste el tomado de juntas?
5) usaste enduido o masilla?
6) como hiciste las velas rigidas?
lalo2018
Mensajes: 4
Registrado: 11 de Octubre de 2018 - 00:05:41
País: Argentina

Re: Problemas con cielo raso

Mensaje por lalo2018 »

Hola Magoo, gracias por tus comentarios, te respondo debajo.

1) junta de dilatacion siempre se deja cuando estas uniendo construccion en seco con tradicional (5mm esta bien)
-Asi es, las paredes son de material(ladrillo). Respecto al ancho de las juntas de dilatación contra las paredes, en algunas partes las juntas tienen menos de un milímetro ó están pegadas a la pared y en otras aproximadamente 1cm.

2) con que ajustaste la diferencia de placas de la pared? (generalmente se usa buña Z o angulo de ajuste)
-En un principio se rellenó con enduido, pero luego de que aparecieron las grietas, se quitó ese enduido como se pudo porque ya estaba duro.
Supongo que pondremos molduras para tapar las diferencias.

3) si la placa te esta tocando la pared cuando dilate ese pequeño movimiento te va a hacer mover toda la placa y por consecuente partir la junta
-Entonces imagino que tendremos que cortar los bordes de las placas que tocan las paredes. Comentame si te parece correcto por favor.

4) como hiciste el tomado de juntas?
-Cinta mallada autoadhesiva y enduido, puede que alguna parte masilla.

5) usaste enduido o masilla?
No estoy seguro, pero diría que se usó enduido para casi todo

6) como hiciste las velas rigidas?
Se hizo con un pedazo de solera agarrado con un tornillo a la vela. Y ese pedazo de solera a su vez agarrado con otro tornillo a la losa.

Aprovecho a consultar si las placas pueden estar pegadas entre si, ó si hay que dejar una junta también entre ellas. En algunos casos tengo aproximadamente 5-10mm entre placas.

Muchas gracias
magoo124
Mensajes: 83
Registrado: 22 de Enero de 2018 - 19:27:35
País: Argentina

Re: Problemas con cielo raso

Mensaje por magoo124 »

lalo2018 escribió:Hola Magoo, gracias por tus comentarios, te respondo debajo.

1) junta de dilatacion siempre se deja cuando estas uniendo construccion en seco con tradicional (5mm esta bien)
-Asi es, las paredes son de material(ladrillo). Respecto al ancho de las juntas de dilatación contra las paredes, en algunas partes las juntas tienen menos de un milímetro ó están pegadas a la pared y en otras aproximadamente 1cm.

2) con que ajustaste la diferencia de placas de la pared? (generalmente se usa buña Z o angulo de ajuste)
-En un principio se rellenó con enduido, pero luego de que aparecieron las grietas, se quitó ese enduido como se pudo porque ya estaba duro.
Supongo que pondremos molduras para tapar las diferencias.

3) si la placa te esta tocando la pared cuando dilate ese pequeño movimiento te va a hacer mover toda la placa y por consecuente partir la junta
-Entonces imagino que tendremos que cortar los bordes de las placas que tocan las paredes. Comentame si te parece correcto por favor.

4) como hiciste el tomado de juntas?
-Cinta mallada autoadhesiva y enduido, puede que alguna parte masilla.

5) usaste enduido o masilla?
No estoy seguro, pero diría que se usó enduido para casi todo

6) como hiciste las velas rigidas?
Se hizo con un pedazo de solera agarrado con un tornillo a la vela. Y ese pedazo de solera a su vez agarrado con otro tornillo a la losa.

Aprovecho a consultar si las placas pueden estar pegadas entre si, ó si hay que dejar una junta también entre ellas. En algunos casos tengo aproximadamente 5-10mm entre placas.

Muchas gracias
1) mal.. no te puede tocar la pared la placa.. vas a tener problemas siempre..

2) lo de la moldura es una buena solucion

3) si.. cortale un poco y separalas

4) mal.. cinta de papel y masilla.. 4 pasos.. 1. Tomado de juntas. 24 hs de secado.. 2. Pegado de cinta.. 24 hs de pegado.. 3. Tapa la cinta.. 24 hs de secado.. 4. Masillado ancho de 30 cm.

5) masilla es mejor

6) generalmente la vela se usa en forma de T con 2 tornillos

No hay problema por las placas.. si estan pegadas mejor porque usas menos masilla para rellenar y por lo consecuente corres menos riesgo de grietas
lalo2018
Mensajes: 4
Registrado: 11 de Octubre de 2018 - 00:05:41
País: Argentina

Re: Problemas con cielo raso

Mensaje por lalo2018 »

Muchas gracias por las recomendaciones Magoo, vamos a implementarlas.

Saludos